1、伺服上電之后,沒有使能,能夠手動轉軸,是正,F象嗎?不是的話,問題出在哪里?
2、我用信捷的plc給驅動相同的脈沖,只改變方向,可以正反轉,但是反轉的速度比正轉慢好多,求解
3、伺服上電之后,沒有使能沒有動作沒有輸入,自己就在發熱,還挺燙的,該如何解決?
跪求大俠們幫幫忙啊,挺急的
分享
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1068 個
工控威望:
6061 點
下載積分:
2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間:
2015-02-28
最后登錄:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-09-14 11:08
全看
|
小
中
大
1.正常,加了使能軸才鎖緊。
2.沒道理,PLC程序貼出來看一下。
3.是比較燙,但是不燙手就沒事,可以在伺服安裝板上增加散熱。
分享
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1068 個
工控威望:
6061 點
下載積分:
2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間:
2015-02-28
最后登錄:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-09-14 12:34
全看
|
小
中
大
程序里將drvi改成ddrvi試一下。
分享
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1068 個
工控威望:
6061 點
下載積分:
2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間:
2015-02-28
最后登錄:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-09-14 14:31
全看
|
小
中
大
那就把上面的指令DMOV換成MOV試一下。指令位數要統一。