學習中寫了個程序。希望大家指正。設備是FX3U,本來用DSZR回原點,貌似這個指令需要伺服的零點信號,沒有伺服只有步進驅動器,不知道對DSZR的理解對不?纯闯绦蛴袥]有什么問題。希望指正!
附件:
ZRN PLSV 回原點.zip
(190 K) 下載次數:290
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1308 個
工控威望:
2014 點
下載積分:
2670 分
在線時間: 1042(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-14
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-09-13 10:45
全看
|
小
中
大
1,M8029 沒有這樣玩的,一般都是和ZRN指令并聯,不然容易誤動作;
2,你那些前、后限位的信號直接和母線相連,萬一在某些時候你是檢測和用這個信號的,觸發了不是你想要的動作怎么辦,這種實驗程序問題是不大,動作比較多的時候,容易玩死人,根本沒有辦法用。
樓主留言:
感謝指導,說的很對。以后更嚴謹一些!