怎樣用萬用表分辨PNP或者NPN的接近開關
上一主題
下一主題
流浪1234
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
100 點
下載積分:
763 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2017-08-31
最后登錄:
2017-09-12
查看流浪1234的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-09-11 20:18
全看
|
小
中
大
接近開關為三線的
分享
wul2.4g
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1969 個
工控威望:
2167 點
下載積分:
48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2025-05-28
查看wul2.4g的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-09-13 15:11
全看
|
小
中
大
如果沒有型號的話,用數字萬用表,在通電DC24之狀態下,在接近開送前放一鐵塊,有黑表筆接藍色線,紅表筆接光電黑色線,如果有24V電壓讀數,同時反復移動光電前的鐵塊看讀數是否有變化,有變化說明判斷是對的!說明是PNP的,如果讀數很小或為零,將紅表筆接光電棕色線,黑表筆接光電黑色線,讀數為24V為NPN,同時反復移動光電前的鐵塊看讀數是否有變化,有變化說明判斷是對的!有型號的情況下,建議還是查說明書,因為光電還有常閉點和常開點之分!