用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
安川變頻器使用問題
上一主題
下一主題
puck0313
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
69 個
工控威望:
253 點
下載積分:
693 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2009-03-05
最后登錄:
2024-07-23
查看puck0313的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-09-10 13:18
全看
|
小
中
大
各位高手,我使用的時安川A1000變頻器,5.5KW的。跑了十幾個來回都沒事,最近一直報GF故障,不知道是為什么,說明書上解釋是接地系統故障或者輸出側電流超過了額定電流的50%,但是我監控了設備運行時的電流,才5A上下,變頻器的額定電流設置的是7A。如果將變頻器的輸出線拆掉就沒事,接上去有時能跑,有時一動就會報GF故障。所有的接地線都接到了匯流排上,接地是通過其他電機被固定在鋼結構上做的。還有電網的電壓也在波動,不過大致在10%上下。被這變頻器搞得沒脾氣了,高手們幫我分析分析是哪方面的原因。
分享
wycxks
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
479 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2017-12-11
查看wycxks的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-09-10 14:35
全看
|
小
中
大
拆掉就沒事,那問題還在負載上啊,搖表測量絕緣怎么樣?
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
安川變頻器使用問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院