大家幫忙看看。根據說明書,FX 3U高速計數器是不是這樣用的
上一主題
下一主題
我好像是
大波就是我
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
309 個
工控威望:
610 點
下載積分:
1407 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間:
2012-12-09
最后登錄:
2025-07-28
查看我好像是的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-09-03 20:31
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
我伺服驅動器編碼器信號反饋給PLC FX 3U
我不需要外部復位跟外部啟動信號。
根據表格是不是伺服一A,B分別接X0 ,X1 對應是計數器是C251.
伺服二A,B分別接X3 ,X4 對應是計數器是C253.
伺服一正反轉看M8251狀態。位置看C251的脈沖數據?
謝謝大家。
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2867 個
工控威望:
3639 點
下載積分:
3562 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-28
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-09-03 22:00
全看
|
小
中
大
不知道你的是什么伺服型號,J3伺服,讀取絕對位置不是這樣的。
用DABS指令讀取,接線參考圖片
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2867 個
工控威望:
3639 點
下載積分:
3562 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-28
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-09-03 22:23
全看
|
小
中
大
差分模塊,按照模塊說明書接線,
讀取模塊寄存就可以,好像是FX3U-2HC可以接受差分,詳細自己查查。
不是接到x0,x1,這個不能接受差分信號。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/