樓主
發表于: 2017-09-01 11:17
全看
|
小
中
大
蝦米一只,求助各位大神 伺服的CN1端口本來是接PLC的,現在是需要用線頭碰觸,來實現點動控制 ,用的是外部電源。這種的要怎么接呢
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-09-01 15:53重新編輯 ]
分享
潔白的月光
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
62 個
工控威望:
160 點
下載積分:
526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間:
2016-03-12
最后登錄:
2018-10-14
查看潔白的月光的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-09-01 13:30
全看
|
小
中
大
位置模式。PLSY K1000 K0 Y0。能點動,速度模式和扭矩模式-通過外部接線,拿個開關按鈕就能實現了。
樓主留言:
謝謝啦!
伺服的CN1端口本來是接PLC的,現在是需要用線頭碰觸,來實現點動控制 ,用的是外部電源。這種的要怎么接呢
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(箐鈅箮鄞)
分享
潔白的月光
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
62 個
工控威望:
160 點
下載積分:
526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間:
2016-03-12
最后登錄:
2018-10-14
查看潔白的月光的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-09-02 08:09
全看
|
小
中
大
--那么,你用的是什么模式啊、?如果你是速度或者扭矩模式,你看手冊-有個開關一樣的玩意,好像SPD0和SPD1吧,扭矩的看扭矩,一樣的弄法,你把中間那開關弄成實體開關就行了。
樓主留言:
好的,謝謝啦