FX3U-4DA-ADP和FX3U-4AD-ADP兩個模塊能不能同時裝在FX3U上使用
上一主題
下一主題
ml101415
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
108 點
下載積分:
445 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2016-05-05
最后登錄:
2024-07-17
查看ml101415的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-08-24 20:21
全看
|
小
中
大
各位工程師,有沒有試過在FX3U PLC上邊同時加裝FX3U-4DA-ADP和FX3U-4AD-ADP兩個模塊?現在左到右組成了FX3U-4DA-ADP/FX3U-4AD-ADP/FX-3U-422BD/FX3U-80MT。查看了模擬量手冊,發現FX3U-4DA-ADP和FX3U-4AD-ADP在都只裝一塊的情況下,讀取和寫入的地址是一樣的?是不是代表兩個模塊不能同時跟FX-3U的PLC同時使用?求解答。!謝謝各位了!
[ 此帖被ml101415在2017-08-24 20:32重新編輯 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-08-05
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-08-24 20:25
全看
|
小
中
大
可以同時裝的:
選項搭配時,可以參考這個系統:
http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/SelSystemWeb/FXSelSystemWeb/fselsystem.html
有關此模擬量模塊的使用,可參考這個手冊:
http://down.ymmfa.com/?id=366
我記得,在不同的位置,地址是不一樣的。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水