液壓系統的系統壓力檢測傳感器輸出信號進PLC模擬卡,由于雷擊造成壓力傳感器故障,影響到所有PLC的輸出端口(無輸出),后來是用排除法確定是壓力傳感器故障,各位大神有沒有什么好的方法可以檢測出壓力傳感器是否正常?
分享
wul2.4g
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1969 個
工控威望:
2167 點
下載積分:
48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2025-05-28
查看wul2.4g的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-08-12 09:51
全看
|
小
中
大
如果說在拆除壓力傳感器的狀態下,PLC輸出輸入都正常了,還有必要試這個傳感器嗎?肯定電路板擊穿了!