西門子200PLC繼電器置位的奇怪問題
上一主題
下一主題
shmu-g
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
226 點
下載積分:
33283 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間:
2016-03-01
最后登錄:
2025-07-21
查看shmu-g的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-08-09 21:09
全看
|
小
中
大
西門子的M繼電器為啥用下降沿觸發必須兩次才有效?
分享
shmu-g
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
226 點
下載積分:
33283 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間:
2016-03-01
最后登錄:
2025-07-21
查看shmu-g的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-08-10 08:39
全看
|
小
中
大
謝謝指點,那怎么才能讓I0.0觸發一次動作一次呢?
分享
shmu-g
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
226 點
下載積分:
33283 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間:
2016-03-01
最后登錄:
2025-07-21
查看shmu-g的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-08-10 10:23
全看
|
小
中
大
謝謝各位,問題已經解決。是程序后邊有沖突。