可以請問以下
Q02HCPU+QD75M2+MR-J2S
OPR慢速 程式如下寫法,哪意思是以多少的速度作慢速,怎麼算?
DTO H0 K76 K500 K1
DOG ON後移行距離 程式如下寫法,哪意思是移行距離多少,怎麼算?
DTO H0 K80 K4000 K1
謝謝~
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-07-25
查看小侯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-08-07 10:32
全看
|
小
中
大
DTO H0 K76 K500 K1
意思是
32位元資料傳送向起始位置00的模組
緩衝器位置76傳送K500的數值1組
照手冊來看緩衝暫存76是蠕動速度
所以K500是蠕動速度
同理DTO H0 K80 K4000 K1
32位元資料傳送向起始位置00的模組
緩衝器位置80傳送K4000的數值1組
意思是當原點復歸時 DOG點ON以500速度行走4000距離
而多少速度(RPM?M/s?degree?)跟距離(MM?PLC?degree?inch?)
就看你其他伺服的設定值了