各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-26
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-07-26 12:19
全看
|
小
中
大
這個輸入只能用高速輸入點,普通輸入有5ms到10ms之間延時,
這種方式可以采用中斷,這個不受掃描周期的影響,如I0
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備