用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
伺服馬達定位回零
上一主題
下一主題
古時的東京
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看古時的東京的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-07-23 16:21
全看
|
小
中
大
三菱FX3U控制一臺伺服電機和一臺步進電機。 伺服開機需要回圓點,但買來的驅動器沒有清零信號端口,請問能實現伺服馬達回零點嗎?如果可以如何實現?謝謝。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(libin520) 真誠感謝!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
伺服馬達定位回零
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院