關于臺達的小程序大問題
上一主題
下一主題
op07cp
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
117 點
下載積分:
1022 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2016-07-12
最后登錄:
2022-08-22
查看op07cp的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-07-22 10:24
全看
|
小
中
大
描述:程序截圖
圖片:
描述:機器簡單示意圖
圖片:
如圖 兩種情況:
第一種是在X15上升沿期間X13為ON 置位M10
第二種是在X15上升沿期間X13為OFF M10復位
也就是說除了在X15上升沿的時候以外 M10是不動作的
對不對
如果邏輯是對的,那么PLC就肯定有問題了
[ 此帖被op07cp在2017-07-22 11:02重新編輯 ]
分享
zzgzlp
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
114 個
工控威望:
268 點
下載積分:
1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2012-12-10
最后登錄:
2025-06-03
查看zzgzlp的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-07-23 12:07
全看
|
小
中
大
兄弟,你的程序沒有錯。臺達PLC要盡量不用上沿。因為臺達許多功能都是作后臺運算的,占用時間比較長,反而不穩定。因此,你觀察一下三菱的,MOV ,臺達就有一個MOVP,原因就是避免上升沿串作條件,這是幾個資深設計人號反饋的,供你參考。按你那意思,去掉上升沿即實現了,如果X15不行,你就REFF指令,縮短其反應時間好了