想請問各位前輩,最近選用PLC 遇到規格上的問題
如果公司往例機子都是 S/S 接上P24,輸出Y 的com點 接0V
這該是稱之為 源式? 還是 漏式?
那輸出方式 繼電器 跟 晶體管 差別是….
晶體管輸出又分為 PNP NPN 這又有甚么不同呢?
分享
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3904 個
工控威望:
4359 點
下載積分:
146204 分
在線時間: 6728(小時)
注冊時間:
2016-10-23
最后登錄:
2025-07-28
查看lin10663的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-07-18 07:47
全看
|
小
中
大
S/S接P24~~為NPN
S/S接N24~~為PNP
其實內部為光耦合改變極性觸發而已
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663