有一臺機器,用到6臺伺服。其中2臺用速度模式,一直轉動,速度可調。還有4臺走位置,打算用發脈沖的方式,走絕對位置。
6臺都是三菱JE的低端伺服。
請問一下,三菱Fx3u的PLC,y0,y1,y2可不可以同時發脈沖?還有,有什么辦法把y3也做成發脈沖?
我是菜鳥。
分享
vitalityboy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
67 個
工控威望:
223 點
下載積分:
5485 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2013-09-23
最后登錄:
2025-07-07
查看vitalityboy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-08-05 16:44
全看
|
小
中
大
引用
引用第8樓1935807118于2017-07-18 10:20發表的 :
如果4個位置軸其中有2個軸在自動運行狀態下不需要一起動作的話,完全可以一個脈沖輸出口通過繼電器切換控制2個軸。
8樓的方案可行,我曾經試過用8軸的定位模塊帶12根軸