想用stm32和profaceGP4501T通信,該怎么做。之前在網上看說用memory link 協議可以做,但是這個協議在百度搜不到。網上說modbus不知道可不可以。
知道的大神能否告訴小弟協議內容,還有硬件連接。剛實習很多不懂請多包涵,謝謝!
分享
tonafas
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
97 點
下載積分:
675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2017-07-06
最后登錄:
2017-08-16
查看tonafas的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-07-06 15:19
全看
|
小
中
大
好的,謝謝
分享
tonafas
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
97 點
下載積分:
675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2017-07-06
最后登錄:
2017-08-16
查看tonafas的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-07-27 08:50
全看
|
小
中
大
非常感謝層主,差點我就要用手冊做了
!
分享
tonafas
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
97 點
下載積分:
675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2017-07-06
最后登錄:
2017-08-16
查看tonafas的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-07-27 08:52
全看
|
小
中
大
非常感謝層主,差點就要用手冊的做了!
引用
引用第3樓受不了了于2017-07-07 10:23發表的 :
千萬別用官方的memory link,有個致命的漏洞。modbus RTU slave任何屏幕都可連