輸送帶,用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A
輸出點接入接觸器FUJI的SC-03/AC220V的線圈上,使用差不多半年了,燒壞了四個輸出點Y30/Y32/Y40/Y46
線圈的電流也就幾十毫安,PLC每個點最大為2A,請問下是怎么回事?是PLC質量有問題還是接線方式不行?
請各位大神指教,謝謝
分享
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
254 個
工控威望:
615 點
下載積分:
2325 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間:
2014-11-12
最后登錄:
2025-07-28
查看petercai的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-07-04 17:41
全看
|
小
中
大
一般成熟的電氣設計 plc輸出點都不會直接當做干觸點接外面的負載,一般都會用中間繼電器轉換一下 ,plc是個脆弱的東西 ,電流的波動和使用頻繁的次數都會影響 壞個中間繼電器總比壞個觸點好