用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
怎么用三菱FX3U-16MT和人機通訊
上一主題
下一主題
sunxinbei
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
330 點
下載積分:
837 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2016-04-08
最后登錄:
2025-06-26
查看sunxinbei的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-07-02 19:33
全看
|
小
中
大
我現在用FX3U和PLC通訊用422編程口,但是測試時候不能監視PLC,想用232通訊,我現在有FX3U232BD 請問怎么知道這個通訊卡好壞?還有通訊線怎么接?
分享
goldage
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1994 個
工控威望:
2159 點
下載積分:
7447 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間:
2016-06-19
最后登錄:
2025-07-13
查看goldage的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-07-02 20:40
全看
|
小
中
大
如果是和觸屏通訊可以考慮一下穿透通訊
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
怎么用三菱FX3U-16MT和人機通訊
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院