威綸通觸摸屏數據寫入PLC不能保存是怎么回事,是不是我的PLC程序錯了,請各位大俠幫忙,謝謝
分享
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1160 個
工控威望:
3078 點
下載積分:
2063 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間:
2015-09-10
最后登錄:
2025-07-21
查看周家大少的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-07-01 09:42
全看
|
小
中
大
找找手冊,看斷電保存寄存器的編號是從多少開始至多少結束,數據就要保存在此范圍之內
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
分享
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1160 個
工控威望:
3078 點
下載積分:
2063 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間:
2015-09-10
最后登錄:
2025-07-21
查看周家大少的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-07-02 19:32
全看
|
小
中
大
FX1S的斷電保持寄存器好像是從D128開始的,你這樣應該可以。