現在有一個張力傳感器4-20ma的,和一個24v的磁粉,一個A/D D/A模塊
要用張力傳感器檢測線的張力反饋PLC,通過程序轉換數字量給磁粉調節線
現在A/D模塊設定輸入模式4-20ma 數字量為0-16000,假如設定值為數字量4000
測量值為3000,則是相差1000,那我要發多少數字量給磁粉來調節這少掉的1000呢?
虛心請問各位師傅,謝謝
分享
lzmtxp99
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
503 個
工控威望:
720 點
下載積分:
1893 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間:
2010-12-16
最后登錄:
2025-07-14
查看lzmtxp99的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-06-30 15:59
全看
|
小
中
大
按照你的這個說法的話,你的實際輸出只有3/4,假如你也想數字量輸出為4000,那你就必須設置數字量為3/4X=4000,那么X就是16000/3這個數就是你要設置的值