單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關?謝謝指點一下
分享
lipingsr
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
264 個
工控威望:
419 點
下載積分:
1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間:
2013-12-01
最后登錄:
2024-10-29
查看lipingsr的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-06-28 16:02
全看
|
小
中
大
這算個車間了,還要考慮到很多輔助設備,以及以后的擴充,照明,空調,空壓機,
看車間多大的面積,,建議按50KW的容量供電,否則有的是后悔,
到時想點個焊,連個電焊機都供不起