工控朋友們有沒有遇到過反比例函數的正負壓力傳感器的模擬量,壓力值正負100k,12位精度的傳感器,0~4096對應-100k~100k,0壓力的時候模擬量值是2050,想了很久沒想出來,請各位師傅指點一下運算思路方法
[ 此帖被edison在2017-06-21 09:03重新編輯 ]
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-08-01
查看john42tw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-06-21 08:34
全看
|
小
中
大
4096/200 = 20.48
100k ===> (4096-4096)/20.48 = 0 100 - 0 = 100
0k ===> (4096-2050)/20.48 = 99.9 100- 99.9 = 0.1
-100k===> (4096- 0 )/20.48 =200 100- 200 = -100