用一個接近開關,當接近開關有信號伺服電機在低速運行幾秒(時間可調),信號消失恢復到高速運行。不用PLC,能做到嗎?相當于變頻器的多段速運行。用過臺達伺服的或是熟悉臺達伺服的老師能指點一下嗎?
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 10679 點
下載積分: 10129 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-07-27
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-19 10:04
可以實現沒有問題,通過端子控制
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 10679 點
下載積分: 10129 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-07-27
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-19 10:05
另外提醒下,臺達伺服可以PR編程的