一臺伺服壓機的下壓到位的脈沖問題
上一主題
下一主題
cdc112326
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
131 點
下載積分:
540 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2012-11-30
最后登錄:
2022-12-07
查看cdc112326的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-06-17 15:26
全看
|
小
中
大
最近寫一臺伺服壓機的程序,PLC用的三菱FX3U,伺服電機用的臺達伺服電機,B2的臺達伺服驅動器。
一臺模擬量輸出模塊輸出電壓控制電機的扭矩。
當壓機用壓力模式時,雙手操作啟動按鈕時,壓機壓頭壓在產品上到位后,需要保壓幾秒,就是保壓的這
幾秒,PLC還在一直發脈沖,壓頭不再往下壓了,驅動器就會報警。
所以我就想在保壓的這幾秒,PLC不再發脈沖,而且電機還能保持扭矩,然后保壓時間過后就回原點位置。
壓機的程序之前我沒寫過,請求大神指點一二。
分享
jum1982
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
197 個
工控威望:
753 點
下載積分:
695 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間:
2014-02-12
最后登錄:
2025-06-10
查看jum1982的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-06-17 16:00
全看
|
小
中
大
壓機壓頭壓在產品上到位后有反饋信號嗎?用這個信號停止發脈沖不就可以了?
樓主留言:
就是沒有反饋信號,要么用驅動器的模擬輸出電壓來反饋壓頭速度,當速度為0的時候停止脈沖,但是模擬電壓肯定有誤差,這樣伺服電機的位置就會有誤差了感覺