引用引用第1樓ymmfa于2017-06-04 15:21發表的 :首先你要知道編碼器轉一圈,產品移動多少距離。假如編碼器轉一圈,設備上的產品移到1米那 1米 =1000毫米1000/3600個脈沖=0.2777記住這個值,把收到的脈沖數放到D0,*2777到D2 DMUL K2777 D0 D2.......
引用引用第3樓周家大少于2017-06-04 16:22發表的 :干嘛不用帶浮點運算的PLC?FX3G的也很便宜啊
引用引用第8樓星星點燈于2017-08-06 21:38發表的 :什么是浮點?