各位師傅,你們好一個機器有30個軸,400個輸入輸出點,應該如何選PLC,都要注意哪些事項?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-26
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-05-31 12:06
全看
|
小
中
大
輸入輸出點不是問題,QX42 ,QY42 + A6TBXY36搞定。
30軸伺服是個問題。 關鍵看伺服是什么類型的。
假如是三菱MR-J4-B MR-JE-B 用2個QD77MS16就行了
假如是其他廠家伺服,脈沖控制的。用QD70P8,QD75P4,或差分脈沖的QD75D4N。 差分的這種抗干擾性好一些。
同時還要考慮有沒要求手脈輸入的。
本帖最近評分記錄: