QD75P4INC直線定位求助
上一主題
下一主題
xff000
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
104 個
工控威望:
520 點
下載積分:
3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2017-03-27
最后登錄:
2025-07-02
查看xff000的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-05-31 09:21
全看
|
小
中
大
QD75P4帶兩個三菱伺服,一個是MR-J3-10A,另外一個是MR-E-10A,程序是家園的案例,見附件,J3的可以多次定位,MR-E的一次定位后,再次定位有信號反饋,但是軸不動作,求大神指點,謝謝!
附件:
新建文件夾.zip
(222 K) 下載次數:54
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-27
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-05-31 18:08
全看
|
小
中
大
原程序用的硬件,和你用的硬件不一樣:
QD75D4N是差分脈沖,QD75P4N用的是集電極脈沖。
接線有區別
。
MR-E 和MR-J4信號接線,
參數有區別
。
學習別人的程序,最關鍵是要
搞懂原理
。而不是死抄。
最關鍵是要搞懂原理。而不是死抄。
最關鍵是要搞懂原理。而不是死抄。
你這個不同硬件的都還死抄,那更是可怕。
解決問題要有
思路
,思路,思路,思路。重要的事說三次。
比如有如下思路:
首先監控一下PLC,有一個D是存儲當前值的。
以你的程序為例,在自動刷新中,對應D20 D22。
監控它的數值,看它有沒變化。
情況一:無變化
可能模塊已經報錯了,你檢查一下。在線診斷看是什么問題,常見的錯誤是在不能啟動的時候啟動了。
還有必須得監控一下梯形圖,看一下相關的軟元件。曾經有個家伙是觸摸屏作錯了,導致復位一直長期ON。
情況二:有變化,但伺服不走
檢查伺服接線,P4N和D4N接線也是有區別的。AB相和脈沖加方向也是有區別的。
伺服有一個參數,是設置脈沖形式的,這里要設置成脈沖加方向。接線也是要脈沖加方向的。
伺服有沒有使能,用手擰擰就知道了
伺服上有一個設置,可以按出來收到的脈沖數?从袥]收到
有些時候,伺服的脈沖電源是要單獨供給的,檢查一下。
情況三,全部都OK,還是不走。
QD75P4N輸出點燒壞了,真有這種可能。因為好多年前我就教過一新手,他折騰了好久好久才成功。但悲劇的事發生了,他把其中一軸燒壞了。MD最后他們不出錢,還是我出錢給他換的模塊。氣死人了以后都不敢賣東西給這種2B了。
最后再說一句:做調試的時候,出現問題是很正常的。但要善于發現問題。要挑自己刺,要四處鉆,檢查過的地方甚至要多次檢查。要有一顆對自己苛刻的心。