樓主  發表于: 2017-05-28 10:22
最近兩年用了近200個,維修的估計有不下10%,各種毛病,甚至新的PLC一上電就兩個相鄰的輸出點短路,直接把現場的幾個人驚得嘴巴合不攏,繼電器擴展模塊動作幾萬次鐵定損壞,難道是代理商給的山寨貨?
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3903 個
工控威望: 4358 點
下載積分: 146122 分
在線時間: 6727(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-07-26
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-29 18:53
1:220V本身供電不穩~~一般PLC只能承受260左右
2原因太多~~環境造成的原因
3輸出端若高於0.15A以上建議改RELAY做中繼端
4地線未接確實~~公司的地線打不夠深及地線不夠粗