用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請幫忙計算一下
上一主題
下一主題
修緣168
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
255 個
工控威望:
443 點
下載積分:
7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2014-03-24
最后登錄:
2024-06-25
查看修緣168的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-05-25 20:03
全看
|
小
中
大
我有6部直流電機,需同時工作。每臺電機700W、24V供電。供電采用3X20mm2+1X5mm2銅滑線。銅滑線能否滿足需要?電控柜中交流接觸器用什么規格?空開用什么規格?開關電源用多大規格幾個?請高手給幫忙計算一下。謝謝。
分享
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
2130 點
下載積分:
29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間:
2017-04-08
最后登錄:
2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-06-14 08:24
全看
|
小
中
大
選型預多不預少
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
請幫忙計算一下
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院