發表于: 2017-05-25 20:03
全看
|
小
中
大
我有6部直流電機,需同時工作。每臺電機700W、24V供電。供電采用3X20mm2+1X5mm2銅滑線。銅滑線能否滿足需要?電控柜中交流接觸器用什么規格?空開用什么規格?開關電源用多大規格幾個?請高手給幫忙計算一下。謝謝。
分享
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3903 個
工控威望:
4358 點
下載積分:
146072 分
在線時間: 6723(小時)
注冊時間:
2016-10-23
最后登錄:
2025-07-23
查看lin10663的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-05-25 20:34
全看
|
小
中
大
你那算不出來~~規格不詳細
光是24v~700w>>x6>>>4200w>>175A
3X20mm2=60mm2~~~6米~~超過~60mm2加上去
努力~學習