安川H1000變頻器使在施工電梯上,每天早上起動后顯示OV1,十份鐘后正常
上一主題
下一主題
chfjrain
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
96 點
下載積分:
673 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2016-11-13
最后登錄:
2018-01-19
查看chfjrain的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-05-24 20:38
全看
|
小
中
大
施工電梯上使用安川H1000,每天早上起動后不能運行,顯示故障OV1(主回路欠壓),但是主電源沒有問題,大約十至二十分鐘后正常使用,第二天早上同樣的故障。請教各位專家怎么回事?
分享
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1158 個
工控威望:
8697 點
下載積分:
96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間:
2008-12-21
最后登錄:
2023-07-10
查看xiakebiao的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-05-24 21:17
全看
|
小
中
大
修改一下電壓參數試試,可能是電壓檢測回路有問題,處于一個臨界點上。