用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
安川H1000變頻器使在施工電梯上,每天早上起動后顯示OV1,十份鐘后正常
上一主題
下一主題
chfjrain
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
96 點
下載積分:
673 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2016-11-13
最后登錄:
2018-01-19
查看chfjrain的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-05-24 20:38
全看
|
小
中
大
施工電梯上使用安川H1000,每天早上起動后不能運行,顯示故障OV1(主回路欠壓),但是主電源沒有問題,大約十至二十分鐘后正常使用,第二天早上同樣的故障。請教各位專家怎么回事?
分享
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1438 個
工控威望:
11734 點
下載積分:
6844 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間:
2016-04-28
最后登錄:
2025-07-28
查看tathui的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-09-21 09:38
全看
|
小
中
大
換一個看看呢
隔行如隔山
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
安川H1000變頻器使在施工電梯上,每天早上起動后顯示OV1,十份鐘后正常
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院