隔100個盒子剔除廢品,為保證100個盒子內不會有遺漏剔除,怎么解決?
上一主題
下一主題
zcm2009
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
127 點
下載積分:
699 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2012-12-04
最后登錄:
2017-05-26
查看zcm2009的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-05-22 14:59
全看
|
小
中
大
隔100個盒子剔除廢品,剔除位不能加光電檢測,前面有計數光電,為保證100個盒子內不會有遺漏剔除,用什么編程解決?懸賞50元人民幣解決,求大師指點,謝謝!
分享
靜夜思飄
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
130 個
工控威望:
233 點
下載積分:
2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2017-03-09
最后登錄:
2022-06-28
查看靜夜思飄的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-05-30 08:31
全看
|
小
中
大
如果輸送帶傳輸速度不快,不需要考慮計算時間的話,最穩妥的辦法是利用先入先出堆棧式數組(比如A數組)記錄廢品位置,即每次發現廢品將常數K100壓入堆棧的數組,并用一個寄存器記錄堆棧中的個數(設X),然后每次過一個產品將堆棧中的數循環-1,測算最前一個(A[0])是否到0,如到達剔除位時,剔除廢品,將堆棧數組依次前移,X-1。如廢品率不高,這樣實際產生不了多少計算時間。