發表于: 2017-05-18 13:21
全看
|
小
中
大
今天從一設備引出220V接照明,設備為三相四線制。通電后發現LED燈一閃一閃的,用萬用表量了一下電壓88伏關掉開關量電壓230伏。也就是說開關不打開電壓正常230伏打開開關電壓88伏,再量其他兩相電壓320伏。從任意一相引出都試過,都是這樣請各位指導一下。
分享
sxg123456
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
227 點
下載積分:
5569 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間:
2016-10-31
最后登錄:
2018-08-07
查看sxg123456的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-05-19 11:00
全看
|
小
中
大
謝謝各位,問題已解決2樓分析非常精確N線虛接。