急!三菱SON一接地,電機就會跳一下,放大器上顯示AL52.5警告
上一主題
下一主題
scauwzj
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
97 點
下載積分:
685 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2017-05-04
最后登錄:
2017-05-18
查看scauwzj的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-05-16 08:51
全看
|
小
中
大
各位工控人好,我現在用的是三菱MR-JE-200A伺服放大器驅動電機,但是SON一接地(還沒有開始發脈沖),電機就會猛地跳一下,好像是軸轉得太快了,之后會顯示AL52.5警告。
AL52.5警告是滯留脈沖過大,我將CR接地,把滯留脈沖清0再嘗試,還是會顯示該警告。
重新檢查了接線以及把加減速時間常數調大到2000,還是不行
。
請教各位,這個問題應該怎么解決?謝謝。
分享
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1982 個
工控威望:
2244 點
下載積分:
3017 分
在線時間: 2387(小時)
注冊時間:
2009-08-21
最后登錄:
2025-08-02
查看eledesigner的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-09 11:55
全看
|
小
中
大
主回路UVW接錯了。