調節P79參數為2時,外部信號進了,但無輸出。
把P79參數改成1時,可以面板控制,有輸出。
求原因
分享
eb545
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
421 點
下載積分:
3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2011-10-24
最后登錄:
2023-12-19
查看eb545的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-05-11 10:53
全看
|
小
中
大
PLC是MR(繼電器)的,應沒漏型 源型的接線及控制方式得問題
分享
eb545
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
421 點
下載積分:
3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2011-10-24
最后登錄:
2023-12-19
查看eb545的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-05-11 14:31
全看
|
小
中
大
PLC的com1接SD
Y1接STF
Y2接MH
Y3接MR
換一個E700接是正常的運行