機器運轉正常,可是一插PLC數據線,就會導致漏電開關跳閘,請問各高手是什么情況!
分享
靜夜思飄
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
130 個
工控威望:
233 點
下載積分:
2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2017-03-09
最后登錄:
2022-06-28
查看靜夜思飄的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-04-25 12:39
全看
|
小
中
大
表述不清楚,插數據線單頭(即數據線另一頭是空載,并沒插在計算機等設備上)也跳?還是兩頭都插時跳?如果插單頭不跳的話,排除數據線無問題(即測試一下接地端和數據線內的各線是否有漏電),剩下的很大的可能是外接設備和PLC不同路造成的。在PLC旁另設一路插座(和PLC同一條交流回路,即從漏電保護器后端接出),當和PLC交換數據時,外接設備用此插座供電應該能夠避免再跳漏電。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(liu415200qii) 真誠感謝!是插電腦是跳 ..
分享
靜夜思飄
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
130 個
工控威望:
233 點
下載積分:
2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2017-03-09
最后登錄:
2022-06-28
查看靜夜思飄的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-04-25 12:47
全看
|
小
中
大
因為現在很多開關電源交流部分和直流部分并不是過去變壓器式電源那樣回路間完全斷開的,所以當兩個不同交流回路出來的直流回路因傳輸信號形成通路時,或許某些地方能夠形成交流上的通路。造成交流回路出現漏電流。如果屏蔽掉這種可能性(比如用同一漏電后端引出的交流電源)仍然出問題。那么再去找漏電點。