如題怎么接線?不是Y0接脈沖正串2k電阻,com0接脈沖負。因為不需要反轉,所以方向信號懸空?打寗悠髡f明書是Y0接24v正,和脈沖正,com0接脈沖負和0v怎么感覺不對啊 。求大俠指點,先謝過了。
分享
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1019 個
工控威望:
2700 點
下載積分:
22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間:
2013-03-30
最后登錄:
2025-06-07
查看工控劍俠666的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-04-24 11:14
全看
|
小
中
大
以30J4為例
FX1N——y0接J4CN1的10腳
COM0接24V電源的COM
J4伺服CN1的12腳接+24V,不需要接2.2K的電阻
唉~~~
多看手冊
贊贊贊
工控人加油