有人熟悉三菱q系列的通訊協議嗎,
請問三菱q00u cpu模塊的232協議怎么做
描述:q00u模塊通過自帶的232接口通訊,不加別的通訊模塊
看被人的數據包,第一串數據是 00 10 02 ff ff fc 05 10 03
希望個各位幫忙
分享
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
295 個
工控威望:
621 點
下載積分:
10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間:
2013-01-08
最后登錄:
2025-01-11
查看老學生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-04-25 17:28
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓liang12于2017-04-25 07:13發表的 :
已解決,q00U內置的232接口支持mc協議,通過3c格式4正常訪問