發表于: 2017-04-22 12:34
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
請幫忙看一下。。。。在線時,給M0信號,可是M200就是不通,但是在離線時能通
下面這個M203我強制通了,但是Y3就是不通,查看Y3也沒有哪里復它的位。
分享
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1160 個
工控威望:
3078 點
下載積分:
2063 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間:
2015-09-10
最后登錄:
2025-07-21
查看周家大少的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-04-22 14:04
全看
|
小
中
大
有沒有用比較指令?這樣會導致系列序號的繼電器被置位的。把M200換成另一個沒有用過的繼電器試試!
還有就是你程序是輸出Y2,但你一直都說是輸出Y3,會不會是搞混了?
[ 此帖被周家大少在2017-04-22 15:53重新編輯 ]