我單位有一15KW變頻器驅動一15KW 8極交流異步電動機作為攪拌機驅動,電纜長50米經常燒電機繞組,且變頻器不報故障變頻器輸入輸出電壓正常,電機接線端子測電壓在1200V左右
不知什么原因?
懇請老師幫忙指導指導,謝謝!
分享
輕輕點水
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
100 點
下載積分:
811 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2017-04-18
最后登錄:
2017-04-21
查看輕輕點水的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-04-19 22:00
全看
|
小
中
大
電機接線端子測電壓1200V。!
你的電機額定電壓是多少呢?嚴重懷疑測量儀表有問題!
不知道你使用的是什么變頻器,對照變頻器銘牌將過電流整定值設小點,適當增加加速時間和減速時間。攪拌機好像是能正反轉。