用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
變頻器驅動交流電動機的問題
上一主題
下一主題
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2638 個
工控威望:
22700 點
下載積分:
6235 分
在線時間: 2802(小時)
注冊時間:
2010-12-27
最后登錄:
2025-07-29
查看huoshi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-04-17 17:18
全看
|
小
中
大
我單位有一15KW變頻器驅動一15KW 8極交流異步電動機作為攪拌機驅動,電纜長50米經常燒電機繞組,且變頻器不報故障變頻器輸入輸出電壓正常,電機接線端子測電壓在1200V左右
不知什么原因?
懇請老師幫忙指導指導,謝謝!
分享
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2638 個
工控威望:
22700 點
下載積分:
6235 分
在線時間: 2802(小時)
注冊時間:
2010-12-27
最后登錄:
2025-07-29
查看huoshi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-04-27 15:02
全看
|
小
中
大
是不是8極轉速低,電機冷卻風量不夠?
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
變頻器驅動交流電動機的問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院