Q03UDE+QD75D2N+ME-J4伺服電機求助
上一主題
下一主題
whoops_v
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看whoops_v的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-04-10 19:31
全看
|
小
中
大
使用的 QD75D2N入門樣例 程序,在執行數據3,電機正轉后,發送Y4指令,電機停止.再次發送數據4(反轉數據),電機不動作.查看軸狀態為停止中..............
請問各位大神,如何使軸狀態由停止中變為待機中.
使用重啟命令,可以將軸啟動,但是軸按照數據3繼續運轉.
本人為初次使用,想要實現電機正轉....直到限位觸發,立即進行反轉,直到限位再次觸發,立即正轉............一直這樣運行. 限位的位置不固定,所以不能使用定位,請大神指導一下.
分享
whoops_v
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看whoops_v的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-04-10 21:35
全看
|
小
中
大
您的意思,樣例上的功能可以實現
.正轉后按M2停止,然后按反轉,電機正常反轉。
是以上操作么?
我在發Y4的時候,也是使用編程軟件上設置M2的值先為1,再為0.
.Y4是不保持的,但軸狀態一直為停止了