有個生產線上的小型工裝,我打算用氣缸上的磁感應器,直接驅動DC24V的中間繼電器線圈。
2線感應器上寫著100mA,直流電源+24V接入感應器,感應器一端接入中間繼電器+24V端。
這樣的方法好不好?可行嗎?
我是菜鳥。
分享
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
2719 點
下載積分:
16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間:
2009-05-10
最后登錄:
2024-11-16
查看ymr78419972的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-05-06 11:49
全看
|
小
中
大
買帶二極管續流保護型的,注意帶保護的一定要接對正負極,不然可能會短路的。
增加續流二極管是為了減少反復起停對傳感器形成的沖擊。對于一般的【干簧管】型兩線式開關來講,沒區別。
對于其它結構的,很難講。
但是,以我個人經驗,即便你不使用帶續流保護的,直接拖。至少一年半載的不會有什么大問題,當然,不要買太差的器件。