請教一下200PLC與儀表MODBUS通訊的問題
上一主題
下一主題
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
367 個
工控威望:
2014 點
下載積分:
3363 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2013-11-16
最后登錄:
2025-07-05
查看cd_looper的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-04-07 08:55
全看
|
小
中
大
最近在測試一款電參數測試儀的時候,想要把電壓參數讀到PLC里面,因為儀器說明書說帶RTU功能,所以想用MODBUS寫。但是根據說明書上的地址,數據讀不出來。各位兄臺幫忙參考一下,是否是程序里有哪里寫得不正確的地方,謝謝
儀表通訊參數
初始化
讀取A相電壓
讀取B相電壓
讀取C相電壓
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
分享
doublezhou
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
103 點
下載積分:
686 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2017-07-26
最后登錄:
2024-03-26
查看doublezhou的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-08-17 14:58
全看
|
小
中
大
通選沒有問題,但是你的是浮點數,你的格式是2143 ,但是西門子讀取的話是1234,所以個人覺得把每個字的兩個字節順序換一下,重組成1個新的浮點數,看與現實是否吻合