機殼帶直流電,用萬用表200V直流檔,正端接機殼,負端接設備電箱內的開關電源com端,有17v直流電壓并緩慢下降直到下降至接近0V,短時間內電壓不會上升,設備重新上電后又是這樣的現象,感覺像電容放電?
成功的路上需要幫助
分享
靜夜思飄
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
130 個
工控威望:
233 點
下載積分:
2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2017-03-09
最后登錄:
2022-06-28
查看靜夜思飄的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-04-03 10:00
全看
|
小
中
大
對24V設備不常注意這種事情,或許因為屬于安全電壓吧。
對這種情況應該是設備外殼沒接地線吧(等電位端子)?或者電源COM端和電源處的等電位接地線不是共線設計的。還有就是接地部分接觸不良,設備應存在大的濾波電容在板上是和接地線連接的,而這板上接地線再和外殼相連。