所有的輸入輸出信號正常,原點信號也正常,執行回原點伺服電機回到原點不停止,一直往極限位運動。
plc為松下的,伺服電機也是松下
麻煩大神解答,謝謝!
分享
liuxiaoxigkr
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
107 點
下載積分:
699 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2016-10-18
最后登錄:
2023-09-07
查看liuxiaoxigkr的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-04-12 10:53
全看
|
小
中
大
有沒有換過或松過伺服電機?你的伺服回原方式是否為使用近原點輸入?如果是近原點輸入的話,伺服感應到原點感應器后減速蠕動,等待伺服的零點信號輸入。原點感應器與極限感應器距離太近,距離不足伺服一轉的行程。調整下原點感應器的位置或者送電機軸旋轉位置。我之前用三菱QD75模塊的時候遇到過類似的問題