西門子200PLC Modbus通訊問題?
各位大俠 請教一個問題,我現在用西門子200PLC Modbus通訊 Power Flex4m變頻器,我能夠寫頻率進去 ,但是無法用指令啟動變頻器運行,麻煩各位大俠指點一下,在這里 先謝了!
分享
chenbo0725
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
156 個
工控威望:
230 點
下載積分:
822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間:
2015-07-29
最后登錄:
2025-02-14
查看chenbo0725的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-29 16:17
全看
|
小
中
大
你都把圖表發出來了還沒看懂嗎?12和22還有1這里代表是16進制,把它轉換成2進制,然后根據你那個表低位開始對號入座就出來了 ,比如22轉換成2進制就是0000 0000 0010 0010 第一位0不停止 第二位1啟動 第三位0不點動 第四位0不清除故障 第五六位(兩位)10反轉命令,不知道你看懂沒有?基本上好多變頻器通訊命令格式都是這樣分配(只是位代表的命令碼有差異)
樓主留言:
真的非常感謝!因為我一直當16進制數在看,所以怎么轉就是對不上,沒有想到把它轉成二進 制的,真的太感謝了!