第一次做MODBUS通訊 請問在用西門子提供的MODBUS通訊庫同變頻器通訊時,在給從站填寫首個通訊地址時出現了通訊地址為16進制的5位數,如同森蘭變頻器通訊時,它通訊指令變量表中主控制字為3200(H) 在把它變換成MODBUS認識的地址為64C8A(H)共5位數 ,請問這正確嗎
在西門子MODBUS通訊庫中,填寫5位數的首個通訊地址可以嗎,我查資料都只看見是4位數的通訊地址
3200(H)
12800(K)
40001
412810
64C8A(H)
分享
sosyou
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
75 個
工控威望:
189 點
下載積分:
748 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2016-05-13
最后登錄:
2019-07-30
查看sosyou的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-26 09:51
全看
|
小
中
大
3200H h 是16進制不用轉換 32 00
12800K。耸鞘M制要轉換
40001 是指0 只要是40000多的都要減40001 就是PLC的地址 40000多是觸摸屏用的多