我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
分享
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
399 個
工控威望:
489 點
下載積分:
1383 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2020-04-28
最后登錄:
2025-07-25
查看浪子海風的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-11-28 18:53
全看
|
小
中
大
某寶上有種電流比較模塊,約70元,
思路:
在溫控表有輸出狀態的時候,進行與全流比較,=>全流時,不輸出 .<全流時輸出并使繼電器互鎖,給指示燈亮.
一般電力調整器上有OUT的輸出端口.
也就是說,當正常全亮的時候發熱管的電流為30A.你就設置為小于29A輸出.因為PID控制,并不是每次都有電輸出的,我們只要在溫控表有輸出的時候去比較就可以了,一但比較低于設定值,就自鎖.